Показать сообщение отдельно
Старый 15.08.2014, 14:55   #2
Новичок
 
Регистрация: 15.07.2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 CeperaDan на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от KoryaevAN Посмотреть сообщение
... я буду видеть расход, например, недельной давности и пребывать в полной уверенности, что приборы работают нормально. И определить, что не все в порядке только по неизменности значения весьма проблематично....
Андрей К. В принципе всё просто, на релейном выходе ставите уставку "0" и при наличии положительного значения на выходе и одновременном срабатывании уставки диагностируете отказ оборудования.

Согласен, способ "колхозный", но за неимением лучшего решения... Столкнулся с примерно такой же проблемой при использовании токового выхода (4-20мА) ЭРКОН-415-1Р1У-0. При обрыве линии датчика (или резкой остановке счетчика) на токовом выходе сохраняется последнее действующее значение, хотя на экране при этом появляются прочерки. Приборы подключены к высокоскоростным датчикам импульсов расходомеров газа TRZ G650 (ф. Elster).

Последний раз редактировалось CeperaDan; 15.08.2014 в 15:01.
CeperaDan вне форума   Ответить с цитированием