Вам проще всего разделить сеть на две, в одной Метаконы, в другой Эрконы.
Метаконы будут поддерживаться OPC-сервером регуляторов Метакон, а Эрконы - OPC-сервером модулей MDS (версии 1.22) или MasterOPC Universal Modbus Server (у InSat есть бесплатная версия на 32 тега). Сети должны быть на разных портах, Эркон переведен в протокол Modbus.

Теоретически есть возможность удержать их в одной сети по протоколу регуляторов Метакон, написав скрипты для MasterOPC, но это не так просто. Пример поддержки нестандартных протоколов есть на сайте InSat в разделе MasterOPC.