Показать сообщение отдельно
Старый 26.11.2013, 12:19   #6
Администратор
 
Аватар для MatilDA!
 
Регистрация: 24.09.2009
Адрес: НиНо
Сообщений: 207
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 10 MatilDA! скоро придёт к известностиMatilDA! скоро придёт к известности


Отправить сообщение для MatilDA! с помощью ICQ Отправить сообщение для MatilDA! с помощью Skype™
По умолчанию Нормирующие преобразователи сигналов НПФ КонтрАвт

Преобразователи сигналов ПСТ/ПНТ:
Преобразователи сигналов ПСТ-х-х предназначены для преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления типа 100М, 100П и Pt100, а преобразователи ПНТ-х-х – термопар типа ХА (хромель-алюмель), ХК (хромель-копель), НН (нихросил-нисил).

Тип и диапазон преобразования фиксированы, определяются модификацией преобразователя и указываются в заказе. Выходной сигнал 4…20 мА. Питание и сам сигнал передается по двухпроводной схеме. Преобразователи рассчитаны на монтаж в стандартной 4-х клеммной карболитовой головке (см. Рис.1)


Преобразователи сигналов ПСТ/ПНТ-a-Pro и ПСТ/ПНТ-b-Pro:
Преобразователи сигналов ПСТ/ПНТ-a-Pro и ПСТ/ПНТ-b-Pro примечательны тем, что тип и диапазон преобразования программируются пользователем с помощью кнопки, контроль осуществляется по двухцветному светодиодному индикатору.

Преобразователи ПСТ поддерживают 11 типов преобразователей сопротивления (по 7-13 диапазон), а ПНТ – 14 типов термопар (по 3-8 диапазонов). Поскольку линеаризация Номинальных Статических Характеристик (НСХ) датчиков производится программно, то для всех типов и диапазонов преобразования зависимость выходного тока от температуры – линейная.

Преобразователи этих двух групп осуществляют контроль обрыва датчиков, а преобразователи ПСТ/ПНТ-b-Pro дополнительно контролирует замыкание чувствительного элемента на корпус.

Преобразователи ПСТ/ПНТ-a-Pro рассчитаны на монтаж в стандартной 4-х клеммной карболитовой головке (см. Рис.1), а Преобразователи ПСТ/ПНТ-b-Pro рассчитаны на монтаж в соединительной головке тип B (DIN43729) (см. Рис.2).

Преобразователи сигналов НПСИ:
В отличие от преобразователей ПСТ/ПНТ преобразователи НПСИ предназначены для монтажа на DIN–рельс (см. Рис.3) и имеют гальваническую изоляцию входных и выходных цепей. Кроме того, питание НПСИ осуществляется от сети с диапазоном напряжений 85…265 В, а выходной токовый сигнал активный, то есть дополнительного источника питания в выходных цепях не требуется.

Преобразователи сигналов НПСИ позволяют пользователю программно задавать основные параметры и режимы работы с помощью кнопок и индикаторов на панели (см. Рис.4).

Пользователь может установить:
  • тип и диапазон преобразования;
  • диапазон выходного сигнала (0…5, 0…20, 4…20 мА);
  • уровень выходного сигнала (высокий/низкий) в аварийной ситуации (обрыв датчика, выходных цепей и проч.);
  • схему подключения термопреобразователя сопротивления (2, 3, 4-х проводная или автоматический выбор схемы подключения);
  • компенсацию сопротивления при двухпроводной схеме подключения;
  • наличие компенсации «холодных спаев» термопар;
  • режим отображения уровня выходного сигнала на линейной шкале (бар-граф).
Для удобства монтажа и обслуживания подключение внешних соединений производится с помощью разъемных клеммных соединителей (см. Рис.5).


Рекомендации по применению:
Приведем наши рекомендации по применению разных видов преобразователей, выпускаемых НПФ «КонтрАвт».

1. Преобразователи с фиксированным типом и диапазоном преобразования ПСТ/ПНТ-х-х рекомендуется применять с датчиками со стандартной карболитовой 4-х клеммной головкой. Разнообразие типов и диапазон применяемых первичных датчиков не должно быть велико, в противном случае потребуется большой ЗИП.
Чувствительный элемент должен быть электрически изолирован от защитной оболочки датчика. В этом случае сигнал можно подавать на многоканальную измерительную систему даже без гальванической развязки входов между собой.
Удобно то, что питание и сигнал передается по двум проводам, жестких требований на сопротивление проводов не налагается. Точность преобразования на уровне 0.25-1% и проявляется, прежде всего, в нелинейности характеристики. Число модификаций по типу датчиков невелико, так как аппаратными средствами невозможно линеаризовать нелинейные НСХ других типов датчиков. Очень дешевое решение, которое становится экономически выгодным при длине линии от 10-20 м.

2. Преобразователи с программируемыми типом и диапазоном преобразования ПСТ/ПНТ-a-Pro и ПСТ/ПНТ-b-Pro различаются, прежде всего, конструкцией соединительных головок датчиков.

Их рекомендуется применять в тех случаях, когда велико разнообразие типов и диапазон применяемых первичных датчиков. Программно могут быть выбраны практически все типы датчиков. Возможность адаптировать один и тот же преобразователь под практически любой датчик значительно облегчает заказ, монтаж, замену и обслуживание преобразователей, а также сокращает запасы. Линеаризация НСХ производится программно, поэтому зависимость тока от температуры линейная.

Чувствительный элемент должен быть электрически изолирован от защитной оболочки датчика. В этом случае сигнал можно подавать на многоканальную измерительную систему даже без гальванической развязки входов между собой. Удобно то, что питание и сигнал передается по двум проводам, при этом жестких требований на сопротивление проводов не налагается.

3. Преобразователи с программируемыми типом и диапазоном преобразования НПСИ предназначены для монтажа на DIN-рельс 35 мм. Их рекомендуется применять в тех случаях, когда велико разнообразие типов и диапазон применяемых первичных датчиков. Программно могут быть выбраны практически все типы датчиков.

Возможность адаптировать один и тот же преобразователь под практически любой датчик значительно облегчает заказ, монтаж, замену и обслуживание преобразователей, а также сокращает запасы. Наличие гальванической изоляции позволяет подключать к датчикам с различными потенциалами.

Многоканальная измерительная система может не иметь гальванической развязки входов между собой. Питание от сети в широком диапазоне напряжений 85…265 В. Выход активный, поэтому не требуется отдельного источника питания выходных цепей. Жестких требований на сопротивление проводов не налагается. Основные параметры преобразователя могут быть запрограммированы пользователем с передней панели.

В заключение хочется обратить внимание на то, что пользователь имеет возможность опробовать преобразователи в работе и оценить их характеристики, поскольку все они предоставляются в опытную эксплуатацию.
Изображения
Тип файла: jpg Рис.1.jpg (69.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Рис.2.jpg (82.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Рис.3.jpg (87.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Рис.4.jpg (75.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Рис.5.jpg (80.5 Кб, 1 просмотров)
__________________
менеджер сайта www.contravt.ru
теперь старший менеджер сайта
MatilDA! вне форума   Ответить с цитированием