По умолчанию статья "Тиристорные блоки, Симисторные блоки"

Две статьи из методички № 1, вышедшей в 2007 году, но актуальные до сих пор:

Тиристоры, симисторы
читать начало статьи:
Алексей Дементьев, начальник сектора рекламы
Алексей Костерин, к.т.н., директор
Введение
Тиристоры и симисторы – это ключевые полупроводниковые элементы, которые могут находиться в одном из двух устойчивых состояний – проводящем (открытом) и непроводящем (закрытом). Перевод из непроводящего в проводящее состояние осуществляется относительно слабым постоянным или импульсным сигналом.

Эти свойства обуславливают основное предназначение тиристоров и симисторов как ключевых элементов для коммутации токов в нагрузке. В отличие от контактных коммутаторов – электромеханических реле, пускателей и контакторов – тиристоры и симисторы осуществляют бесконтактную коммутацию тока в нагрузке со всеми вытекающими из этого положительными последствиями.

Тиристоры в открытом состоянии проводят ток только в одном направлении, симисторы – в двух. Таким образом, один симистор может заменить два встречно-параллельно включенных тиристора. Поэтому решения на симисторах представляются более экономичными.

Контактная и бесконтактная коммутация тока
Прежде чем переходить к рассмотрению принципов работы тиристоров и симисторов и их основных характеристик, сравним контактные (электромеханические реле, пускатели, контакторы) и бесконтактные (тиристоры и симисторы) способы коммутации тока, преимущества и недостатки каждого из них.

Ресурс, количество переключений
Количество переключений полупроводниковых коммутаторов практически неограниченно. Долговечность полупроводников определяется перепадами рабочих температур: количеством циклов и их амплитудой.

Реле, а тем более электромагнитные пускатели, имеют ограниченный ресурс переключений. Различают механический ресурс (механическую износостойкость в отсутствие тока через контакты), который у современных реле составляет 1-2 миллиона переключений, и коммутационную износостойкость при максимальной нагрузке, которая в 10-100 раз ниже. Для оценки укажем, что при непрерывной работе и периоде переключений 10 с, ресурс вырабатывается через 2 недели, при периоде переключений 5 мин – через 1 год. Отсюда сразу следует, что применение контактных коммутаторов оправдано только при редких коммутациях нагрузки (с периодов больше 10 мин).

Частота коммутации
Полупроводниковые коммутаторы допускают коммутацию нагрузки на каждом полупериоде сетевого напряжения.
Примечание: В специальных схемотехнических решениях, в которых применяется принудительное закрытие элементов, частота коммутации может быть еще выше.

У электромеханических устройств, помимо количества циклов переключений, есть и еще одно важное негативное свойство – низкая частота коммутаций цепи нагрузки. Она определяется и механическими свойствами реле и тем, что при возрастании частоты коммутаций реле начинает перегреваться. Выше отмечалось, что при необходимости осуществлять коммутацию электромеханическими устройствами с малыми периодами, срок службы этих устройств будет невелик.

Кроме того, механика – это движущиеся части. А движущиеся части всегда являются источником повышенного риска: истирание осей, увеличение люфта, общее расшатывание механизма вплоть до потери функциональности и т. д.

Искрообразование
Бесконтактные коммутаторы по определению не искрят.
Коммутация при помощи электромеханических устройств неизбежно сопровождается искрообразованием, которое, с одной стороны, приводит к обгоранию контактов и снижению ресурса, а с другой, вызывает сильные высокочастотные электромагнитные помехи, которые могут приводить к сбоям в работе измерительных и микропроцессорных приборов.

Электромагнитные помехи
Для того, чтобы не создавать электромагнитные помехи...

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...



Особенности применения симисторного блока БС производства НПФ КонтрАвт

читать начало статьи:
Юрий Сахно, старший инженер


При решении задач промышленной автоматизации возникает необходимость коммутации переменного тока. Нагрузка может быть как активной, например, ТЭН, так и индуктивной, например, асинхронный двигатель. Коммутация может осуществляться контактным способом (электромагнитное реле, пускатель) и бесконтактным с использованием полупроводниковых приборов.

Каждый из способов имеет достоинства и недостатки.

Достоинством контактного способа коммутации является низкая стоимость по сравнению с бесконтактным. Недостатком, ограничивающим область применения контактной коммутации, является ограниченный ресурс по количеству циклов коммутации. Для пускателей, в зависимости от исполнения по коммутационной износостойкости, общий ресурс составляет от 0,3 до 3 млн. циклов. Частота коммутации ограничена значением 1200 циклов в час. По этим причинам контактная коммутация применяется в случаях, когда не требуется высокая частота коммутации и общее число циклов включения-выключения невелико.

В устройствах, использующих бесконтактный способ коммутации, чаще всего применяются: модули IGBT, твердотельные реле, тиристоры, симисторы. Применение устройств, содержащих модуль IGBT, в основном, ограничено коммутацией цепей постоянного тока, так как стоимость модуля IGBT для переменного тока достаточно высока. Применение твердотельных реле также ограничивается высокой стоимостью. В связи с этим, наибольшее распространение получили тиристорные и симисторные силовые блоки. Для коммутации нагрузки переменного тока в течение всего периода сетевого напряжения, т. е. без уменьшения мощности нагрузки, необходимо использовать два тиристора, включенных встречно-параллельно. Применение двух тиристоров увеличивает габаритные размеры устройства и его массу. Эту же задачу можно решить, применяя один симистор.

НПФ КонтрАвт производит симисторные блоки с максимальным коммутируемым напряжением 240 В и 440 В. Технические характеристики приведены в таблице 1.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...


Техническое описание БС блока симисторного (тиристорного)

читать описание:
Блоки симисторные (тиристорные) БС предназначены для бесконтактной коммутации силовых цепей в системах регулирования и автоматики. Блоки симисторные (тиристорные) БС рекомендуется применять для управления мощными ТЭНами в системах регулирования.

Блоки симисторные (тиристорные) БС обеспечивают включение активной нагрузки в момент прохождения сетевого напряжения через ноль, то есть в тот момент, когда ток через нагрузку минимален. В результате, при коммутации мощной нагрузки электромагнитные помехи отсутствуют.

Блоки симисторные (тиристорные) осуществляют бесконтактную коммутацию. Поэтому их важным преимуществом является отсутствие такого негативного явления, возникающего у контактных пускателей, как дребезг контактов. Дребезг контактов, как известно, приводит к значительному разрушению контактов и большим электромагнитным помехам.

Блоки симисторные (тиристорные) незаменимы в тех случаях, когда необходима высокая частота срабатываний и требуется, соответственно, значительный ресурс по числу срабатываний (у симисторов (тиристоров) число срабатываний практически неограничено). Такие требования часто возникают в задачах с применением ПИД регуляторов с периодом ШИМ, измеряемом секундами.

Блоки симисторные (тиристорные) БС являются полностью законченным изделием. Они содержат схему управления симисторами (тиристорами) со схемой "контроля ноля", имеют защиту от кратковременных перегрузок по напряжению и фильтр высокочастотных помех. Применяемые радиаторы обеспечивают охлаждение силовых элементов до температуры 50 °С. Силовые элементы гальванически развязаны как от цепей управления, так и от радиатора.

Блоки симисторные (тиристорные) БС рассчитаны на монтаж как на панель, так и на DIN-рельс с помощью специального съемного кронштейна.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Изображения
Тип файла: jpg icon.jpg (83.4 Кб, 3 просмотров)
__________________
менеджер сайта www.contravt.ru
теперь старший менеджер сайта

Последний раз редактировалось MatilDA!; 13.10.2009 в 10:48.
MatilDA! вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
симистор, тиристор

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot