По умолчанию Статьи "MDS модули и ПО"

MDS-модули. Описание. Номенклатура. Технические характеристики. Области применения
читать статью:
Дмитрий Громов, главный инженер "КонтрАвт"


В 2006 году Научно-Производственная Фирма КонтрАвт начала производство модулей удалённого ввода-вывода MDS (Modules for Distributed System). Модули серии MDS предназначены для работы в составе распределённых систем сбора данных и управления технологическими объектами. В составе серии есть модули ввода, модули вывода и модули ввода-вывода. Модули ввода предназначены для сбора информации от первичных датчиков, её первичной обработки (например, фильтрации, линеаризации и подсчета событий) и передачи информации управляющему устройству по цифровому интерфейсу. Модули вывода – для получения информации от управляющего устройства в цифровом виде через интерфейс и, в соответствии с ней, формирования выходных дискретных или унифицированных аналоговых сигналов. Модули ввода-вывода совмещают в себе обе эти функции.

В качестве источников дискретных сигналов для модулей могут выступать датчики положения, приближения, энкодеры, кнопки, контакты реле и пускателей. В качестве источников аналоговых сигналов – термопары, термосопротивления, датчики с унифицированными выходными сигналами и т.п.

Дискретные выходные сигналы используются для подключения устройств, имеющих только два состояния («включено», «выключено»). К двухпозиционным или бинарным механизмам относятся магнитные клапаны, электромагнитные реле, электронные твердотельные выключатели и т.п. Аналоговые выходные сигналы управления аналоговыми выходными устройствами: частотно-регулируемые приводы асинхронных двигателей, регуляторы мощности, освещённости и т.д.

В качестве управляющего устройства может использоваться либо промышленный компьютер, либо контроллер. С точки зрения управляющего устройства модули выглядят как наборы регистров, в которые помещаются измеренные значения, значения выходных сигналов, различные параметры. Названия этих регистров, их относительные адреса в памяти модуля, типы хранящихся данных, назначение этих данных составляют так называемую регистровую модель модуля и приводятся в приложениях к Руководствам по эксплуатации. Регистровые модели всех MDS-модулей основаны на одинаковых принципах и совпадают в части одинаковых параметров, что упрощает их изучение и использование.
Номенклатура MDS-модулей

Модули удалённого ввода-вывода, выпускаемые НПФ КонтрАвт, можно разбить на две основные группы: аналоговые и дискретные.
Аналоговые модули предназначены для работы с аналоговыми входными и выходными сигналами, дискретные модули – с дискретными.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...



Входные и выходные сигналы дискретных модулей
Типовые схемы подключения MDS

читать статью:

Дмитрий Громов, главный инженер "КонтрАвт"
Александр Желтухин, ведущий инженер "КонтрАвт"


Типовые схемы подключения MDS
Входные и выходные сигналы дискретных модулей


В системах управления распространены сигналы типа «включено/выключено», вырабатываемые бинарными датчикам. Бинарные датчики используются для определения положения при механических перемещениях, для подсчёта элементов в дискретных потоках, для контроля достижения предельных значений параметров или крайних положений подвижных частей и т.д.

В качестве примера бинарных датчиков можно привести следующие:
  • выключатели, кнопки, концевые выключатели, герконы;
  • пороговые устройства (реле давления, перепада давления, вакуума, температуры);
  • ультразвуковые датчики и т.п.

На выходе бинарные датчики, как правило, имеют сигнал в виде замыкания (размыкания) «сухого контакта», включения/выключения n‑p‑n- или p-n-p-транзистора с открытым коллектором, реже – логический сигнал.

Для управления также часто используются исполнительные механизмы, имеющие только два рабочих состояния («Включено/Выключено»). Эти механизмы называются двухпозиционными или бинарными. К двухпозиционным исполнительным механизмам, в частности, относятся магнитные клапаны, электромагнитные реле, электронные твёрдотельные выключатели и т. д.
MDS DIO-16BD

Модуль MDS DIO-16BD предназначен для ввода-вывода дискретных (бинарных) сигналов. Прибор имеет 16 каналов, каждый из которых может быть индивидуально запрограммирован либо как вход, либо как выход. Все каналы имеют гальваническую развязку от схемы прибора, а также разделены между собой на две гальванически изолированные группы по 8 каналов. Входы модуля MDS DIO-16BD предназначены для подключения датчиков с типом выхода «Сухой контакт», «n-p-n-транзистор с открытым коллектором», а также ввода сигналов логических уровней. При работе с сигналами типа «сухой контакт», n-p-n-транзистора с открытым коллектором внешние ограничительные резисторы не требуются.

Выходы модуля MDS DIO-16BD представляют собой транзисторные ключи (n-p-n-транзисторы с открытым коллектором) с максимальной токовой нагрузкой 40 мА на ключ, что позволяет подключать к MDS DIO‑16BD схемы управления мощными нагрузками, электромеханические реле (защитный диод встроен в ключ), элементы светодиодной индикации.

Напряжение питания модуля, группы каналов и нагрузки могут быть различны. В пределах одной группы питание нагрузок в канале также может быть различно. Нагрузка всегда подключается к «Плюсу» источника питания. Хотя напряжение питания каждой группы каналов установлено в диапазоне 5-35 В, следует иметь в виду, что минимальная потребляемая мощность будет при меньшем напряжении питания группы.

Типовая схема подключений модуля ввода-вывода сигналов
(см.вложение)
В данной схеме первая группа каналов (контакты DIO01…DIO8) используется в качестве гальванически изолированной и имеет следующие подключения: блок питания и реле, фотоэлектрический датчик, датчик давления.

Каналы 1…3 (контакты DIO01…DIO03) запрограммированы как выходы и управляют включением реле, входящими в состав блока питания и реле БПР...

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Изображения
Тип файла: jpg as30.JPG (95.1 Кб, 3 просмотров)
__________________
менеджер сайта www.contravt.ru
теперь старший менеджер сайта

Последний раз редактировалось MatilDA!; 14.10.2009 в 16:50.
MatilDA! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 13:19   #2
Администратор
 
Аватар для MatilDA!
 
Регистрация: 24.09.2009
Адрес: НиНо
Сообщений: 207
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 10 MatilDA! скоро придёт к известностиMatilDA! скоро придёт к известности


Отправить сообщение для MatilDA! с помощью ICQ Отправить сообщение для MatilDA! с помощью Skype™
По умолчанию Статья "MDS Utility - предназначение, возможности, установка"

MDS Utility - предназначение, возможности, установка
читать описание ПО MDS Utility:
Альберт Варпаев, старший инженер-программист


Программное обеспечение MDS Utility

Модули серии MDS не имеют органов управления на передней панели, поэтому настроить их под конкретное применение можно только по сети RS-485. Конфигурационные параметры модуля хранятся в памяти, в так называемых регистрах, к которым есть доступ по сети.

Совокупность всех регистров модуля будем называть регистровой моделью. С описанием регистровой модели можно ознакомиться в Руководстве по эксплуатации на модуль.

Для конфигурации MDS-модулей разработано специальное программное обеспечение – MDS Utility. Богатые и привычные большинству пользователей возможности интерфейса, обеспечиваемые операционной системой Windows, позволяют комфортно провести настройку.

При этом можно настраивать любой модуль серии MDS как в уже подготовленной к работе сети, так и на столе у специалиста.

Настройку модулей можно проводить с помощью любого поддерживаемого протокола обмена: Modbus, DCS или RNet. При этом следует помнить, что настройка некоторых параметров обмена не поддерживается в протоколе DCS ввиду ограничений совместимости.

Возможности MDS Utility

MDS Utility имеет следующие возможности:
  • поддержка всех последовательных COM-портов, присутствующих в персональном компьютере;
  • поддержка всех протоколов модулей MDS: Modbus, DCS, RNet;
  • настройка параметров связи по последовательному COMпорту;
  • автоматический поиск подключенных к сети RS-485 модулей.

Программа имеет доступ ко всем конфигурационным параметрам модулей (50250 параметров в зависимости от типа модуля):
* настройка параметров связи по RS-485 для всех поддерживаемых протоколов;
* управление индикацией;
* сторожевой таймер (watchdog);
* типы входов и выходов;
* параметры фильтров и приоритеты;
* масштабирование;
* уставки;
* параметры счетчиков;
* параметры безопасности при потере связи по RS-485 и включении питания;
* встроенные часы;
* результаты самодиагностики;

Кроме конфигурационных параметров, которые можно изменять только по сети, есть ещё и оперативные параметры, связанные с состоянием объекта управления. Эти параметры могут быть доступны только для чтения, а могут изменяться по сети внешним управляющим контроллером или программой MDS Utility.

С помощью программы можно наблюдать оперативные параметры модулей:
* состояния входов и выходов;
* измеренные значения;
* состояние счётчиков и пр.

Для поверки метрологических характеристик аналоговых модулей в программе предусмотрено специальное окно ‘Поверка’.

Что не делает MDS Utility:

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Изображения
Тип файла: jpg as50.jpg (95.9 Кб, 3 просмотров)
__________________
менеджер сайта www.contravt.ru
теперь старший менеджер сайта
MatilDA! вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
mds-модуль, подключение, схема

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot