Каталог продукции
Примеры решений задач АСУТП
Записная книжка инженера
Методичка
Прайс-лист и заказ
Вернуться   Форум специалистов КИПиА и АСУ ТП > Методичка, статьи > Статьи

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.10.2009, 16:49   #1
Администратор
 
Аватар для MatilDA!
 
Регистрация: 24.09.2009
Адрес: НиНо
Сообщений: 207
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 10 MatilDA! скоро придёт к известностиMatilDA! скоро придёт к известности


Отправить сообщение для MatilDA! с помощью ICQ Отправить сообщение для MatilDA! с помощью Skype™
По умолчанию Статья "Описание объектов АСУТП"

Описание объектов АСУТП
см. статью:
Прежде, чем формулировать задачу автоматического управления технологическим процессом, рассмотрим некоторые способы описания входящих в данную блок-схему элементов: исполнительный элемент, объект, датчик.

Объект
Построим простейшую математическую модель объекта регулирования – печи. Для этого составим уравнение теплового баланса:

Qнагр = Qохл + Qист

где:

Qнагр =С M [T(t)-T(t-∆t)] – количество тепла, которое требуется для того, чтобы нагреть на температуру T(t)-T(t-∆t) объект с массой M и удельной теплоемкостью C за время ∆t;
Qохл = - λос [T(t) - Tср(t)] ∆t – тепловые потери за время ∆t за счет теплопередачи в окружающую среду с температурой Tср(t) и с коэффициентом теплопередачи «объект-среда» λос.
Qист = λон [Tн(t) - T(t)] ∆t – количество тепла, которое поступает за время ∆t от нагревателя с температурой поверхности Tн(t) и с коэффициентом теплопередачи «объект-нагреватель» λон.
В результате температура в объекте описывается следующим уравнением:
где
τо = C M/(λос +λон) – постоянная времени объекта с учетом эффектов теплопередачи с окружающей средой и нагревателем;
µ=λос/λон – коэффициент, показывающий насколько эффективней теплопередача «объект-нагреватель» по сравнению с теплопередачей «объект-среда».

Полученная простейшая модель позволяет подтвердить интуитивно понятные представления о поведении печи. Предположим, что печь (а также и нагреватель) находились при постоянной температуре окружающей среды Tоср , а в начальный момент времени t=0 нагреватель скачкообразно приобрел температуру Tн . График изменения температуры в печи будет иметь вид:
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
__________________
менеджер сайта www.contravt.ru
теперь старший менеджер сайта
MatilDA! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 10:51   #2
Новичок
 
Регистрация: 20.10.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 suslikK пока не определено
По умолчанию Статья "Описание объектов АСУТП"

Сообщение форума

Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.

Причина:
Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова.
suslikK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 13:28   #3
Живу здесь
 
Аватар для Monstr
 
Регистрация: 06.11.2009
Адрес: Тюмень
Сообщений: 86
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 9 Monstr скоро придёт к известности
Отправить сообщение для Monstr с помощью ICQ
По умолчанию

Прочитал статью. До таких тонкостей у мну на практике наладки печи обжига кирпича не доходило, но я порешал и эту проблему. Проблема была в неравномерности обжига и на выходе кирпич трескался. Сначала определил причины:
1) Разная температура кирпича на входе (погодные условия, причем разбег по температуре просто -летом, не говоря о зима-лето) - решил так: сделали на входе в печь камеру температурной подготовки и стабилизировал температуру продукта на входе. (Забирал отходящее тепло при охлаждении и заслонкой регулировал подачу тепла - лишок в атмосферу)
2) Печь имеет несколько зон с разными температурами. Нагрев газовыми горелками наддувного типа. Автоматическое регулирование по газу - невозможно (горелки старые и вкладываться клиент не хотел). Решил так: отрегулировал температуру шиберами по воздуху на рабочую температуру (горелки тупо кранами регулировал). А потом регулятор + датчик и и два трехходовика (на газ и воздух). Проблему снял.
Я это пишу к тому что не всегда можно идеально решить проблему (технология, затраты и тому подобные факторы) Вот тут подошел бы какой нибудь FL
__________________
Дипломат - это человек, который может послать вас на фиг таким образом, что вы с предвкушением будете ждать путешествия.
Monstr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 14:03   #4
Живу здесь
 
Аватар для Monstr
 
Регистрация: 06.11.2009
Адрес: Тюмень
Сообщений: 86
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 9 Monstr скоро придёт к известности
Отправить сообщение для Monstr с помощью ICQ
По умолчанию

Вот фотка одной стороны печки
Изображения
Тип файла: jpg P2076499 легкая.JPG (94.0 Кб, 8 просмотров)
__________________
Дипломат - это человек, который может послать вас на фиг таким образом, что вы с предвкушением будете ждать путешествия.
Monstr вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
статья

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах