#1 |
Новичок
Регистрация: 24.04.2013
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
![]() |
![]()
Добрый вечер ув. Автоматчики.
Пишу диплом на тему АСУ ТП процесса сушки древесины.К сожалению первые 3 года почти не учился, и теперь много пробелов в знаниях. Пытаюсь теперь за последние пол года наверстать все, наверное ума набрался ![]() Вся система будет контролироваться мпк Simatic s7 300 В камере я буду регулировать Температуру камеры Влажность камеры Влажность пиломатериалов Открытие/Закрытие вытяжки Пуск и отключение вентиляторов Контроль клапанов подачи горячего воздуха их теплогенераторов В чем же проблема? Проблема С автоматизацией Теплогенераторов . Не могу понять, какие параметры мне нужно контролировать в них. Пересмотрел куча разной информации, кое где 2-3 параметра, кое где, 1-2 десятка. Помогите разобрать, какие еще основные параметры мне нужно регулировать в своем процессе кроме тех что я написал. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Супер-модератор
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 171
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
![]() ![]() |
![]()
едим слона по частям. сначала наверное надо обратить внимание на теплогенератор на опилках. пламя конролировать не можем, то есть считаем, что мощность этой печки постоянна. А нам нужно на выходе после центробежного насоса воздух требуемой температуры. Чем управляем? Потоком воздуха через печку. Как? Регулируя обороты центробежного насоса. Двигатель насоса асинхронный переменого тока? Выбираем привод для данного двигателя. Итак что имеем: контур регулирования термосопротивление в качестве датчика температуры, контроллер S7 в качестве регулятора температуры (нужен соответствующий модуль ввода сигналов ТС), привод асихронного двигателя в качестве исполнительного устройства. по ПИД алгоритму регулируем температуру прямо на выходе насоса. уставку для этого контура регулирования должен формировать следующий контур регулирования... мдя, тут действительно так замечтавшись диплом и напишешь
|
__________________
зачем о вас, давайте о приятном... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 24.04.2013
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
![]() |
![]()
Добрый день
Думал мне здесь уже не ответят. Поработал сл схемой, вот что сделал уже. Оцените |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Супер-модератор
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 171
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
![]() ![]() |
![]()
Мелко, нечетко и непонятно
![]() |
__________________
зачем о вас, давайте о приятном... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|