По умолчанию статья "Подключение термосопротивлений, термопар"

Выкладываю сюда отрывки из двух статей, вышедших в наших методичках "Контроль и Автоматика":

Подключение термосопротивлений
см. отрывок из статьи:
Обычно при измерении температуры с помощью термосопротивления на ЧЭ подают стабилизированный ток возбуждения. В результате на датчике возникает разность потенциалов, пропорциональная сопротивлению, а значит, и измеряемой температуре. Таким образом, измерение температуры сводится к измерению напряжения на ЧЭ.
Поскольку ЧЭ имеют малое номинальное сопротивление, сравнимое с сопротивлением подводящих проводов, то должны быть приняты меры по устранению влияния сопротивления подводящих проводов на измерение температуры.
Эффективность мер определяется методом измерения и способом подключения ко вторичному прибору. Основных схем подключения три:
* двухпроводная;
* трехпроводная;
* четырехпроводная

ЧИТАТЬ ОПИСАНИЕ КАЖДОЙ СХЕМЫ...


Подключение термоэлектрических преобразователей (термопар)

см. статью:
Подключение к клеммным соединителям должно производиться либо термопарными электродами того же типа, что и используемая термопара, либо соответствующими компенсационными проводами. При работе с приборами НПФ КонтрАвт общее сопротивление соединительных проводов не должно превышать 100 Ом. Компенсационные провода обычно дешевле, имеют необходимую оболочку и меньшее электрическое сопротивление.
Соединение компенсационных проводов как с термопарой, так и с прибором должно производиться с соблюдением полярности. Обычно производители термопар маркируют плюсовой вывод термопары цветным или черным изоляционным материалом. В месте подключения к прибору необходимо исключить локальный нагрев или обдув, а также быстрые изменения температуры.
Перед подключением термопар к клеммным соединителям концы проводов следует зачистить, чтобы удалить окислы, оказывающие влияние на точность измерения.
__________________
менеджер сайта www.contravt.ru
теперь старший менеджер сайта

Последний раз редактировалось MatilDA!; 12.10.2009 в 13:43.
MatilDA! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 13:42   #2
Администратор
 
Аватар для MatilDA!
 
Регистрация: 24.09.2009
Адрес: НиНо
Сообщений: 207
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 10 MatilDA! скоро придёт к известностиMatilDA! скоро придёт к известности


Отправить сообщение для MatilDA! с помощью ICQ Отправить сообщение для MatilDA! с помощью Skype™
По умолчанию еще статья на тему Подключения термодатчиков

статья Преимущества четырехпроводной схемы подключения термодатчиков и ее искрозащита

см. отрывок из статьи::
Общие сведения
В промышленных системах контроля и управления в качестве датчиков температуры часто используют термосопротивления (ТС) – резисторы, зависимость сопротивления которых от температуры известна. При подаче стабилизированного тока на датчике возникает падение напряжения, пропорциональное сопротивлению и, таким образом, измеряемой температуре. Поскольку напряжение на входе вторичного измерительного преобразователя (ВИП), в общем случае, зависит не только от сопротивления датчика, но и от сопротивления линий связи (ЛС) между датчиком и ВИП, должны быть приняты меры по устранению влияния линий связи на результаты измерения температуры. Эффективность мер определяется методом исключения влияния линии связи и способом подключения к вторичным измерительным преобразователям. Тема выбора схемы подключения представляет значительный практический интерес и уже затрагивалась в ряде публикаций Методички.

Типовых схем подключения ТС три: двухпроводная, трeхпроводная и четырехпроводная. В данной публикации мы хотим привлечь внимание к четырехпроводной схеме подключения ТС.

Обзор типовых схем


Двухпроводная схема
В простейшей двухпроводной схеме подключения резистивных датчиков сопротивление ЛС входит в погрешность измерения. Это не обеспечивает удовлетворительных метрологических характеристик измерительного канала, если сопротивлением проводов нельзя пренебречь.

Трeхпроводная схема
Влияние сопротивления ЛС в трeхпроводной схеме устраняется путeм компенсации. Компенсацию осуществляют, предполагая, что падения напряжения на проводах одинаковы. Это верно при равенстве сопротивлений проводов ЛС. Погрешностью, вносимой отсутствием точного равенства, обычно можно пренебречь. Однако, для прецизионных измерений лучше использовать четырехпроводную схему подключения ТС.

Четырехпроводная схема

При четырехпроводной схеме подключения разность сопротивлений плеч ЛС не значима. Это вызывает уверенность в незначимости и параметров ЛС.

При этом встречаются ситуации, когда ...

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ..
__________________
менеджер сайта www.contravt.ru
теперь старший менеджер сайта
MatilDA! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 15:35   #3
Новичок
 
Регистрация: 28.11.2009
Адрес: Волгоград
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 KipiaSoft на пути к лучшему
По умолчанию

В принципе в статье заложены основные принципы подключения термопар, но хотелось бы увидеть правила подбора компенсационных проводов, для разлчных типов термопар.
И еще:
в описании термопар градуировки S встречалось примечание, что на данные термопары не требуют компенсации термо-э.д.с. холодного спая, а следоватеьно и применения компенсационных проводов.
KipiaSoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 11:16   #4
Завсегдатай
 
Аватар для Архип
 
Регистрация: 01.10.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 45
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 10 Архип на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от KipiaSoft Посмотреть сообщение
в описании термопар градуировки S встречалось примечание, что на данные термопары не требуют компенсации термо-э.д.с. холодного спая, а следоватеьно и применения компенсационных проводов.
Да это так! Это своеобразие термопары данного типа. У нее до 300 градусов практически горизонтальный участок в зависимости ТермоЭДС от температуры, т.е. этой зависимости просто нет (даже небольшой отрицательный наклон есть), поэтому и компенсировать не надо.
Если бы Ваш "холодный спай" находился при температуре свыше 300 гр. , то пришлось бы компенсирвоать. Но почти уверен, что у Вас она гораздо ниже.
В связи с этим еще один эффект наблюдается, для некоторых непонятный. Печь греется (в диапазоне до 300 гр.), а показания прибора стоят. Причина та же - нет температурной зависимости. Поэтому у этой термопары рабочий диапазон начинается с 300 гр.
__________________
Не стой на месте, отправляйся искать новые тупики
Архип вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Priest (30.11.2009)
Ответ

Метки
искробезопасность, подключение, статья, термопара, термосопротивление

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot