По умолчанию Преобразователи в головку ТП и ТС

Нормирующие измерительные преобразователи температуры
Нормирующие преобразователи предназначены для преобразования сигналов термопреобразователей – термопар и термосопротивлений - в унифицированный сигнал постоянного тока 4-20мА. Нормирующие преобразователи формируют сигнал тока, который линейно зависит от температуры.

Нормирующие преобразователи монтируются в стандартные головки термопреобразователей. Широко известны термопреобразователи с унифицированным токовым выходом 4-20мА типа ТСМУ, ТСМТУ, ТСПУ, ТСПТУ, ТХАУ, КТХАУ, КТННУ, производства ПК «Тесей», НПП «Элемер». Кроме того, программируемые нормирующие преобразователи типа ПНТ/ПСТ-a-Pro и ПНТ/ПСТ-b-Pro могут применяться и с другими типами термопреобразователей: с термометрами сопротивления – 10 типов НСХ (включая Ni), с термопарами – 12 типов НСХ (включая ХК, ПП, ПР, ВР, ЖК, МК и проч.).

Применение нормирующих преобразователей такой конструкции позволяет:

монтировать преобразователь прямо в соединительную головку датчика;
усиливать сигнал в месте расположения датчика и передавать усиленный сигнал на большие расстояния, тем самым снижать влияние электромагнитных помех;
компенсировать влияние термо-ЭДС "холодного спая" для термопар и проводить линеаризацию нелинейных НСХ термопреобразователей и поэтому использовать вторичные приборы без этой функции;
унифицировать сигналы, используемые в системе, а значит, упрощать номенклатуру применяемых вторичных приборов;
снижать затраты на компенсационные и коммуникационные провода при больших расстояниях между первичным датчиком и вторичным прибором.
Подробнее здесь
__________________
Есть вещи настолько серьезные, что по их поводу можно только шутить. Нильс Бор
Олег Баранов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 19:44   #2
Завсегдатай
 
Аватар для Архип
 
Регистрация: 01.10.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 45
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 10 Архип на пути к лучшему
По умолчанию ограничение применения

Преобразователи в головку дейсвтительно неплохая вещь, особенно, когда датчик далеко от вторички.
Но есть серьезное ограничение на их применение - высокая температура головки. Это нередкость в металлургии и машиностроении -такая жара 100-150 градусов. Тут даже карболитовая головка не применяется , не говорю уж об электронике.
__________________
Не стой на месте, отправляйся искать новые тупики
Архип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 21:10   #3
Завсегдатай
 
Регистрация: 07.10.2009
Адрес: Казань
Сообщений: 29
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 0 Федотов Александр скоро придёт к известностиФедотов Александр скоро придёт к известности
По умолчанию

Есть два пути решения данной проблемы. 1-принудительно охлаждать головку воздухом.
2-в нескольких метрах от термопары(где удобно и не так жарко) ставишь небольшой шкаф, в нем преобразователь, и от него дальше...
Федотов Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 12:39   #4
Супер-модератор
 
Аватар для dgrom
 
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 179
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 12 dgrom скоро придёт к известностиdgrom скоро придёт к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Федотов Александр Посмотреть сообщение
ставишь небольшой шкаф
Но тогда преобзазователь лучше на DIN рейку, а двухпроводные схемы подключения ТПС уже не так хороши, с трехпроводками нужно быть пооккуратней, клеммы в шкафу и на преобразователе получше закручивать.
А вообще был у нас такой случай... Звонит клиент и в гневе сообщает, что наши аналоговые преобразователи полная чушь, ни один в погрешность не попадает и вообще пи... пи... пи.......
Начинаем разбираться в чем же дело. Преобразователи новые, клиент божится, что никаких настроек не крутили и подключили как в книжке (то бишь РЭ) написано. Странно. Спрашиваем подробно где и как их используют. Оказывается, стоят они в головках термопар, которые воткнуты в большую печку сверху. Спрашиваем, а какая там сверху печки температура? Оказывается, что в районе 100 градусов, сотрудники там обеды подогревают. Вот те на! Ну конечно же аналоговые таблетки там с ума сходят, слава богу что вообще работают.
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 17:03   #5
Супер-модератор
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 70
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 10 Методист скоро придёт к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Федотов Александр Посмотреть сообщение
нескольких метрах от термопары(где удобно и не так жарко) ставишь небольшой шкаф, в нем преобразователь, и от него дальше...
Это одна из задач, для которых мы начали выпускать преобразователи серии НПСИ на DIN-рельс . См. http://www.contravt.ru/?id=8753 и http://www.contravt.ru/?id=8756 . Обсуждение на форуме http://ka-forum.ru/forumdisplay.php?f=24 . У них кстати и диапазон температур неплохой -40 +70. Но при 100-150 лучше все равно не пробовать
__________________
“Подход к проблеме важнее, чем ее решение”
Закон Холла.
Методист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 19:00   #6
Завсегдатай
 
Регистрация: 07.10.2009
Адрес: Казань
Сообщений: 29
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 0 Федотов Александр скоро придёт к известностиФедотов Александр скоро придёт к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dgrom Посмотреть сообщение
Но тогда преобзазователь лучше на DIN рейку, а двухпроводные схемы подключения ТПС уже не так хороши, с трехпроводками нужно быть пооккуратней, клеммы в шкафу и на преобразователе получше закручивать
Все правильно. Но DIN-реечные преобразователи только вышли, а в печах, где голова нагревается до 100-150 градусов-явно стоят термопары.
У меня температура повехности печи на своде 350 градусов.(в печи 1650) Приходится ставить доп. тепловой экран и бдувать голову воздухом. Только так и спасаюсь!
Федотов Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 22:06   #7
Супер-модератор
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 70
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 10 Методист скоро придёт к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Федотов Александр Посмотреть сообщение
У меня температура повехности печи на своде 350 градусов.(в печи 1650)
Ваше упоминание о высокой температуре в печи напомнило мне об одном эффекте, о котором часто забывают или не знают, и который не учитывают.
О чем речь. Для измерения в высокотемпературных печах используют термопару в стальной арматуре 20мм. Погружение в рабочую зону всего 6-10 см. При такой большой толщине и малом погружении происходит мощный отток тепла наружу. В результате рабочий спай термопары регистрирует температуру на 10-20 градусов ниже, чем реально в рабочей зоне. Возникает систематическая погрешность измерения. Иногда даже термопару вставляют в защитный чехол свободно с воздушным зазором, а полость не заглушают. Тут тепло просто выдувается из чехла и термопара меряет бог знает что!
На ГАЗе я это видел, инженеры вначале удивлялись, но соглашались.
__________________
“Подход к проблеме важнее, чем ее решение”
Закон Холла.
Методист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 21:00   #8
Новичок
 
Аватар для last_hopes
 
Регистрация: 28.11.2009
Адрес: DreemLand
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 last_hopes на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователи в головку ТП и ТС

Здравствуйте.
Подскажите кто какие использует нормирующие преобразователи для RTD Pt100. Желательно, чтобы у данного преобразователя была 4-х проводная схема подключения, рабочий температурный диапазон 0...50град., температурный диапазон хранения -40...70град, унифицированный выходной сигнал 04...20мА, гальваноразвязка обязательна, монтаж на 35мм DIN-рейку.
До этого использовали нормирующие преобразователи DataForth, но они дороговаты.
__________________
last_hopes
last_hopes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 09:26   #9
Супер-модератор
 
Регистрация: 01.10.2009
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 62
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 10 Олег Баранов на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от last_hopes Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Подскажите кто какие использует нормирующие преобразователи для RTD Pt100. Желательно, чтобы у данного преобразователя была 4-х проводная схема подключения, рабочий температурный диапазон 0...50град., температурный диапазон хранения -40...70град, унифицированный выходной сигнал 04...20мА, гальваноразвязка обязательна, монтаж на 35мм DIN-рейку.
До этого использовали нормирующие преобразователи DataForth, но они дороговаты.
Посмотрите НПСИ-ТС
Общие сведения:
Гальваническая изоляция между собой входов, выходов, питания прибора
Индикация на передней панели уровня выходного сигнала на цифровом дисплее и бар-графом
Программный выбор (конфигурирование) типа входного сигнала, диапазона преобразования и других функций с передней панели с помощью кнопок и цифрового светодиодного дисплея
Диагностика и сигнализация аварийных ситуаций: обрыв датчика, выход параметра за пределы допустимого диапазона преобразования, целостность параметров в энергонезависимой памяти
Ограничение доступа к конфигурированию с помощью пароля
Разъемные винтовые клеммы обеспечивают простой монтаж
Высокая точность преобразования 0,1 %
Расширенный диапазон рабочих температур -40…70 °С
Высокая температурная стабильность (0,0025 % / градус, 0,005 % / градус)
Диапазон напряжений питания 85…265 В
Более подробно здесь
Да, можно взять на опытную эксплуатацию, сделав нам запрос.
__________________
Есть вещи настолько серьезные, что по их поводу можно только шутить. Нильс Бор
Олег Баранов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 22:50   #10
Новичок
 
Регистрация: 28.11.2009
Адрес: Волгоград
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 KipiaSoft на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от last_hopes Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Подскажите кто какие использует нормирующие преобразователи для RTD Pt100. Желательно, чтобы у данного преобразователя была 4-х проводная схема подключения, рабочий температурный диапазон 0...50град., температурный диапазон хранения -40...70град, унифицированный выходной сигнал 04...20мА, гальваноразвязка обязательна, монтаж на 35мм DIN-рейку.
До этого использовали нормирующие преобразователи DataForth, но они дороговаты.
Давно и успешно применяем Rosemaunt 248HA. Недавно встретил в каталога очень похожий TNT181L производства Челябинского завода Теплоприбор. Если интересно - делал обзор про эти нормирующие преобразователи и сравнение их технических характеристик в своем авторском блоге.
__________________
Библиотека специалиста по КИПиА
KipiaSoft вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot