#1 |
Администратор
Регистрация: 24.09.2009
Адрес: НиНо
Сообщений: 207
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 10
![]() ![]() |
![]()
Преобразователь измерительный НПСИ-ТС предназначен для преобразования сигналов термометров сопротивления (ТС) и потенциометрических датчиков в унифицированный токовый сигнал 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА.
Подробнее читайте на сайте КонтрАвт на странице НПСИ-ТС |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Супер-модератор
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 70
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 10
![]() |
![]() Цитата:
Так что не верьте высокой точности (более 0,25%) при измерении сопротивления до 200 ом по двухпроводной схеме. |
|
__________________
“Подход к проблеме важнее, чем ее решение” Закон Холла. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Иногда захожу
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 0
![]() |
![]()
Хм. Понятно. Но у вас написано про какую-то компенсацию сопротивления проводов при двухпроводном подключении. Точность 0.25% это с учетом компенсации или без таковой? Вообще, что за компенсация такая, как работает?
Ну и, качестве пожелания, неплохо бы рядом с таблицей пояснения дать, что за цифры в скобках, иначе так сразу и не сообразишь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Супер-модератор
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 70
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 10
![]() |
![]() Цитата:
При двухпроводной схеме сопротивление соединительных проводов, а также сопротивление контактов на чувствительном элементе и на нормирующем преобразователе (или любом другом вторичном измерительном приборе) суммируются с сопротивлением собственно термопреобразователя, т. е. увеличивают его. Вторичные приборы, поскольку измеряют увеличенное сопротивление, воспринимают это как более высокую температуру термодатчика. Отсюда и погрешность. Когда речь идет о компенсации при двухпроводке, то имеется в виду, что во вторичном приборе пользователем вручную вносится поправка со знаком "минус" - сколько добавили соединительные провода и контакты, столько пользователь убрал программно. Назову две методики. Первая. Измерете сопротивление проводов и вносите поправку. Вторая, помещаете датчик в известную температуру и подбираете компенсацию так, чтобы вторичный прибор ее и показывал. Надо учитывать одну особенность метода компенсации при двухпроводке. Если изменились ппровода, изменилось состояние контактов, поменялась температура окружающей среды (а она влияет на спротивление соединительных проводов) - все компенсация нарушается. Таким образом, компенсация при двухпроводке улучшает ситуацию , но не решает проблему полностью и для всех случаев. При трех- и четырехпроводных схемах подключения влияние проводов компенсируется или исключается за счет метода измерения. Результаты, конечно, значительно лучше. Погрешность 0,25% указана без учета компенсации. Погрешность - это нормированная величина, производитель ее гарантирует. А компесацию делает потребитель, и может сделать ее как угодно. О какой погрешности вообще можно говорить? Если остались вопросы, задавайте, попробую объяснить |
|
__________________
“Подход к проблеме важнее, чем ее решение” Закон Холла. |
||
![]() |
![]() |
![]() |