2 вопрос. Уточнения. Термопара засунута в термостат, в котором 100 С, от нее идет компенсационный кабель (надеюсь правильный) и мы подключаемся мимо компенсационного кабеля напрямую к термопаре медными крокодилами. Так?
Это неправильно, будет ошибка.
При измерении температуры при помощи термопары, любой измеритель меряет ЭДС термопары, а также температуру "холодного спая". Температура "холодного спая" как правило меряется на клеммах измерителя, там датчик стоит. Если вы подключитесь к термопаре медными проводами, то "холодный спай" перенесется в место подключения меди к термопаре и, разумеется возникнет ошибка в измерении температуры холодного спая. Вывод: измеритель будет показывать правильно температуру только в том случае, если термопара будет подключена к его клеммам непосредственно или правильным термопарным кабелем.
__________________
зачем о вас, давайте о приятном...
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 13:14   #12
Супер-модератор
 
Аватар для dgrom
 
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 179
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 12 dgrom скоро придёт к известностиdgrom скоро придёт к известности
По умолчанию

3. Можно измерить НСХ термопары, подключившись непосредственно к клеммам измерителя. Температуру холодного спая, которую меряет измеритель, можно узнать, закоротив его клеммы скрепкой.
__________________
зачем о вас, давайте о приятном...
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 13:17   #13
Супер-модератор
 
Аватар для dgrom
 
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 179
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 12 dgrom скоро придёт к известностиdgrom скоро придёт к известности
По умолчанию

4. Одно дело ГОСТ на термопары, другое дело паспорт на конкретную термопару. Верить нужно конечно паспорту. Никому в голову не придет использовать платиновые термопары в диапазоне меньше 300 С. Они там меряют не плохо, а очень плохо.
__________________
зачем о вас, давайте о приятном...
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 14:14   #14
Завсегдатай
 
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 Сергей17 на пути к лучшему
По умолчанию

dgrom, спасибо большое за ответы !!
Сергей17 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot