Старый 17.07.2017, 14:44   #1
Завсегдатай
 
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 Сергей17 на пути к лучшему
По умолчанию Упст-2м блок управления

Здравствуйте ! Имеем в наличии Упст-2м блок управления, Он управляет печами мтп и выдает значение температуры в самой печи ппо(образцовой термопары), вопрос вот в чем, Как на нем реализована компенсация холодного спая, на задней панели у него есть клемник для подключения 4-х подводного термосопротивления , и какое -то питание ! Скажите он уже сам компенсирует температуру или же необходимо все-таки дополнительно что-то подключать ??

Следующий вопрос для чего нужен резистор на подложке выводов ППО, я так понимаю он для заземления , но какую роль он играет? Для нагрева или для чего
Изображения
Тип файла: jpg 1500288111104-1457874322.jpg (86.5 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 1500288158817-454224711.jpg (78.5 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 1500288203717-1466375218.jpg (88.4 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 1500288233521-861447885.jpg (86.9 Кб, 2 просмотров)
Сергей17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 13:02   #2
Супер-модератор
 
Аватар для dgrom
 
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 179
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 12 dgrom скоро придёт к известностиdgrom скоро придёт к известности
По умолчанию

А в паспорте что про это пишут? Без паспорта - гадание на кофейной гуще. Или уж производителя - омский эталон допросить.
__________________
зачем о вас, давайте о приятном...
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 09:39   #3
Завсегдатай
 
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 Сергей17 на пути к лучшему
По умолчанию

В паспорте молчок !!
Сергей17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 10:35   #4
Супер-модератор
 
Аватар для dgrom
 
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 179
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 12 dgrom скоро придёт к известностиdgrom скоро придёт к известности
По умолчанию

Датчик температуры холодного спая некоторые производители встраивают в прибор (как это делаем мы, например) обеспечивая хороший тепловой контакт с клеммами, куда подключается термопара. Некоторые производители делают выносной датчик холодного спая. Им может быть и термосопротивление и может с четырехпроводной схемой подключения. Но кто это знает, как не производитель? Неужели в паспорте или РЭ нет схемы подключения?
__________________
зачем о вас, давайте о приятном...
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 10:49   #5
Завсегдатай
 
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 Сергей17 на пути к лучшему
По умолчанию

Нет вот вся схема в паспорте , о резистор или компенсации на задней панели речи нет !!
Изображения
Тип файла: jpg 1500619721683829182631.jpg (86.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 1500619748194277428647.jpg (85.5 Кб, 1 просмотров)
Сергей17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 11:50   #6
Супер-модератор
 
Аватар для dgrom
 
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 179
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 12 dgrom скоро придёт к известностиdgrom скоро придёт к известности
По умолчанию

Судя по паспорту никакой компенсации не предполагается вовсе. Холодный спай предлагается поместить в нулевой термостат и смотреть прямо по НСХ..
__________________
зачем о вас, давайте о приятном...
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot