По умолчанию Статьи по нормирующим преобразователям в АСУТП

Здесь я сделаю подборку статей по преобразователям.

Роль и место преобразователя в структуре современной системы автоматизации технологических процессов
см. отрывок из статьи:
Современные распределенные и многофункциональные системы контроля и управления при всем их многообразии, условно принято разбивать на уровни, где доминирующим критерием выделения определенного уровня является его функциональность.

К настоящему времени выработана четырёхуровневая структура, которой придерживаются практически все производители систем автоматизации технологических процессов. Пример такой иерархической структуры представлен на рисунке (см. ниже).

4. Расчет и анализ финансово-экономических показателей, сервис, администрирование
3. Оперативный технологический контроль и управление
2. Управление. Контроллеры, в том числе Программируемые логические
1. Технологический процесс. Объект автоматизации. Датчики и исполнительные устройства

Традиционно, такую структуру представляют в виде пирамиды, подчеркивая то обстоятельство, что базисом любой автоматизации является технологический процесс с его многообразием параметров. Собственно измерение технологических параметров и управление ими в соответствии с требованиями технологических регламентов является основной задачей автоматизации.

На первом уровне находятся все первичные датчики и органы управления, необходимые для измерения и для изменения параметров. Состав датчиков и органов управления, их характеристики определяются прежде всего требованиями технологического процесса, поэтому для разных технологических процессов они различны.

На втором уровне выполняются следующие функции:

Измерение и получение данных о параметрах и состояниях процесса и оборудования
Анализ данных
Управление процессом (локальное или координированное или взаимосвязанное), доведение управляющих воздействий до исполнительных устройств
Представление информации о процессе и об оборудовании, включая сигнализацию, в том числе и аварийную, накопление и сохранение информации
Обмен информацией со смежными системами и верхним уровнем

На втором уровне находятся различные контрольно-измерительные приборы, регуляторы, программируемые контроллеры. Несмотря на разнообразие технологических процессов, технические средства на втором уровне в значительной степени унифицированы.

Таким образом, между первым и вторым уровнями происходит интенсивный обмен данными: измеренные данные о параметрах и состояниях процесса и оборудования передаются в одном направлении и сигналы управления — в обратном.

Обобщенно перечисленные выше функции обеспечивают СБОР и ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ о параметрах и состояниях процесса и технологических переменных.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...


А также:

Термопреобразователи сопротивления
см. статью:
Измерение температуры с помощью термопреобразователей сопротивления (ТС) основано на температурной зависимости электрического сопротивления металлов, из которого сделан чувствительный элемент ТС. Чувствительный элемент (ЧЭ) обычно изготавливается из меди или платины и конструктивно выполняется в виде проволочной катушки или пленочного покрытия.

Чувствительный элемент характеризуется типом Номинальной Статической Характеристики (НСХ) – зависимости сопротивления от температуры. Эта зависимость нелинейная. Для основных типов НСХ зависимости представлены в виде таблиц в ГОСТ 6651-94. Кратко тип НСХ однозначно определяется двумя параметрами: R0 – сопротивлением ЧЭ при 0°С и W100 – отношением сопротивления ЧЭ при 100 °С к его сопротивлению при 0 °С. Основные типы НСХ и соответствующие им параметры R0 и W100 представлены в таблице. Это наиболее часто применяемые в промышленности типы ЧЭ.
см. таблицу
Современные микропроцессорные приборы, выпускаемые НПФ КонтрАвт, обеспечивают линеаризацию НСХ. Перед эксплуатацией при настройке прибора пользователь должен программно установить тип НСХ применяемого датчика.


Нормирующие преобразователи
см. статью:
Подключение датчиков непосредственно ко вторичному измерительному прибору в случае их большой удаленности сталкивается с определенными трудностями, которые связаны с сильным воздействием электромагнитных помех на слабые измеренные сигналы, а также паразитным влиянием соединительных проводов (емкость, сопротивление).
В настоящее время общая тенденция построения датчиков заключается в том, что в измерительный тракт вслед за датчиком включают электронные устройства – нормирующие преобразователи, которые позволяют:
* реализовать метод измерения электрического параметра;
* усилить слабые сигналы;
* произвести (при необходимости) линеаризацию нелинейных характеристик первичного преобразователя;
* произвести термокомпенсацию, если первичный преобразователь подвержен сильному влиянию температуры, как, например, в случае с термопарами и емкостными датчиками влажности;
* снизить влияние электромагнитных помех.
Конструктивно нормирующие преобразователи размещают либо непосредственно в корпусе датчика (см. раздел «Нормирующие преобразователи для термодатчиков»), либо выполняют в виде независимых модулей, которые крепятся на DIN-рельсы или специальные панели рядом с датчиками.


Нормирующие преобразователи для термодатчиков
см. статью:
Несмотря на то, что первичные термопреобразователи часто подключают непосредственно к вторичным приборам, в ряде случаев оказывается целесообразным применение нормирующих преобразователей. Очень удобным является конструктивное исполнение, позволяющее размещать нормирующий преобразователь в головке термопреобразователя.

В таком конструктивном исполнении НПФ КонтрАвт выпускает два типа нормирующих преобразователей:

* преобразователи сопротивление-ток ПСТ, предназначенные для работы с термопреобразователями сопротивления ТСМ и ТСП;
* преобразователи напряжение-ток ПНТ, предназначенные для работы с термопарами типа ХА(K), ХК (L), НН (N).
Оба типа преобразователей
* реализуют метод измерения электрического параметра и усиление слабого сигнала;
* осуществляют линеаризацию нелинейных характеристик термодатчика;
* нормируют сигнал и приводят его к унифицированному виду;
дополнительно преобразователь ПНТ обеспечивает термокомпенсацию влияния «холодного» спая термопары.
Применение нормирующих преобразователей позволяет:
* снизить влияние электромагнитных помех;
* снизить требования к соединительным проводам и сократить расходы на них;
Подключение нормирующих преобразователей ко вторичному измерительному прибору производится по двухпроводной схеме.
При этом сопротивление соединительных проводов не оказывает влияния на результат измерения. При напряжении питания 24 В допускается использовать соединительные провода с сопротивлением от 0 до 300 Ом без увеличения погрешности измерения. Напряжение питания может изменяться в диапазоне от 18В до 36В.
Изображения
Тип файла: jpg tr.JPG (19.2 Кб, 0 просмотров)
__________________
менеджер сайта www.contravt.ru
теперь старший менеджер сайта

Последний раз редактировалось MatilDA!; 20.10.2009 в 13:56.
MatilDA! вне форума   Ответить с цитированием
 

Метки
методичка, преобразователь, статья, термопреобразователь

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot