Каталог продукции
Примеры решений задач АСУТП
Записная книжка инженера
Методичка
Прайс-лист и заказ
Вернуться   Форум специалистов КИПиА и АСУ ТП > Продукция > Нормирующие преобразователи

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.11.2012, 10:26   #1
Супер-модератор
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 70
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 10 Методист скоро придёт к известности
По умолчанию Преобразователи действующих значений напряжения и тока НПСИ-ДНТВ/ДНТН

Предлагаются для обсуждения нормирующие преобразователи действующих значений переменного напряжения и тока. Преобразователи ДНТВ измеряют до 400 В, ДНТН - до 50 В. Измерение производится как переменных сигналов , так и постоянных. Метод измерения True RMS обеспечивает измерение действующих значений не только у сигналов синусоидальной формы, но и искаженной, при наличии гармоник. Выходные сигналы - унифицированные ток и напряжение (выбираются пользователем). Монтаж на DIN-рельс, модификации по питанию -220 В и 24 В с широкими диапазонами рабочих напряжений. Индикация уровня сигнала - цифровой дисплей и бар-граф. Доступна опция с сигнализацией с выходом на реле.
__________________
“Подход к проблеме важнее, чем ее решение”
Закон Холла.
Методист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 18:42   #2
Новичок
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Саратов
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 СВМ на пути к лучшему
По умолчанию

Возможно ли применение преобразователей НПСИ для измерения напряжения, тока и мощности после тиристорного регулятора? С какой погрешностью преобразователи НПСИ меряют резаный синус?
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 10:23   #3
Супер-модератор
 
Аватар для dgrom
 
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 175
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11 dgrom скоро придёт к известностиdgrom скоро придёт к известности
По умолчанию

Возможно. Они у нас "True RMS". Любые резаные синусоиды с частотой 50 Гц меряем в пределах основной погрешности (0,5%).
__________________
зачем о вас, давайте о приятном...
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 14:28   #4
Новичок
 
Регистрация: 27.01.2016
Адрес: Челябинск
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 dosin на пути к лучшему
По умолчанию

Были приобретены нормирующие преобразователи действующих значений переменного напряжения и тока, быстродействующие. Напряжение (0-400 В) меряют нормально, а ток вместо (0-5 А) измеряют в диапазоне 0-4 А. В чем дело?
dosin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 15:12   #5
Супер-модератор
 
Аватар для dgrom
 
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 175
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11 dgrom скоро придёт к известностиdgrom скоро придёт к известности
По умолчанию

уточните, приобрели несколько и все так меряют? или один? И второе, они 4 А преобразуют в 20 мА или как? 5А во что преобразуют?
__________________
зачем о вас, давайте о приятном...
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 11:10   #6
Новичок
 
Регистрация: 27.01.2016
Адрес: Челябинск
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 dosin на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dgrom Посмотреть сообщение
уточните, приобрели несколько и все так меряют? или один? И второе, они 4 А преобразуют в 20 мА или как? 5А во что преобразуют?
Все ОК. Поставил активную нагрузку вместо индуктивной и стало все нормально.
Видимо мультиметры (типа АРРА) не все гармоники измеряют.
dosin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 09:52   #7
Супер-модератор
 
Аватар для dgrom
 
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 175
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11 dgrom скоро придёт к известностиdgrom скоро придёт к известности
По умолчанию

Это да, недорогие мультиметры, как правило, меряют не True RMS.
__________________
зачем о вас, давайте о приятном...
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
действующие значения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot