По умолчанию НПСИ ТС

Преобразователь измерительный НПСИ-ТС предназначен для преобразования сигналов термометров сопротивления (ТС) и потенциометрических датчиков в унифицированный токовый сигнал 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА.
Подробнее читайте на сайте КонтрАвт на странице НПСИ-ТС
Изображения
Тип файла: jpg icon.jpg (15.2 Кб, 1 просмотров)
__________________
менеджер сайта www.contravt.ru
теперь старший менеджер сайта
MatilDA! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 22:44   #2
Иногда захожу
 
Аватар для MadCat
 
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 0 MadCat на пути к лучшему
По умолчанию

Посмотрел, вещь вроде неплохая. Только вот из таблицы непонятно, в колонке где основная погрешность, что за цифры в скобках стоят?
MadCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 22:59   #3
Супер-модератор
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 70
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 10 Методист скоро придёт к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MadCat Посмотреть сообщение
Посмотрел, вещь вроде неплохая. Только вот из таблицы непонятно, в колонке где основная погрешность, что за цифры в скобках стоят?
Это погрешность при двухпроводной схеме подключения. Как ни забавно звучит, но такое ухудшение погрешности связанно исключительно с паразитным влиянием сопротивления контактов. При этом электронная измериловка по-прежнему остается точной. Можно конечно зачистить контакты сильно затянуть , но гарантии дать нельзя. Увы!

Так что не верьте высокой точности (более 0,25%) при измерении сопротивления до 200 ом по двухпроводной схеме.
__________________
“Подход к проблеме важнее, чем ее решение”
Закон Холла.
Методист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 23:21   #4
Иногда захожу
 
Аватар для MadCat
 
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 0 MadCat на пути к лучшему
По умолчанию

Хм. Понятно. Но у вас написано про какую-то компенсацию сопротивления проводов при двухпроводном подключении. Точность 0.25% это с учетом компенсации или без таковой? Вообще, что за компенсация такая, как работает?
Ну и, качестве пожелания, неплохо бы рядом с таблицей пояснения дать, что за цифры в скобках, иначе так сразу и не сообразишь.
MadCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 14:51   #5
Супер-модератор
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 70
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 10 Методист скоро придёт к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MadCat Посмотреть сообщение
Но у вас написано про какую-то компенсацию сопротивления проводов при двухпроводном подключении. Точность 0.25% это с учетом компенсации или без таковой? Вообще, что за компенсация такая, как работает?
Вообще про различные схемы подключения термопреобразователей сопротивления в очень кратком изложении советую почитать здесь http://www.contravt.ru/?id=1651 .
При двухпроводной схеме сопротивление соединительных проводов, а также сопротивление контактов на чувствительном элементе и на нормирующем преобразователе (или любом другом вторичном измерительном приборе) суммируются с сопротивлением собственно термопреобразователя, т. е. увеличивают его. Вторичные приборы, поскольку измеряют увеличенное сопротивление, воспринимают это как более высокую температуру термодатчика. Отсюда и погрешность.
Когда речь идет о компенсации при двухпроводке, то имеется в виду, что во вторичном приборе пользователем вручную вносится поправка со знаком "минус" - сколько добавили соединительные провода и контакты, столько пользователь убрал программно. Назову две методики. Первая. Измерете сопротивление проводов и вносите поправку. Вторая, помещаете датчик в известную температуру и подбираете компенсацию так, чтобы вторичный прибор ее и показывал.
Надо учитывать одну особенность метода компенсации при двухпроводке. Если изменились ппровода, изменилось состояние контактов, поменялась температура окружающей среды (а она влияет на спротивление соединительных проводов) - все компенсация нарушается. Таким образом, компенсация при двухпроводке улучшает ситуацию , но не решает проблему полностью и для всех случаев.

При трех- и четырехпроводных схемах подключения влияние проводов компенсируется или исключается за счет метода измерения. Результаты, конечно, значительно лучше.

Погрешность 0,25% указана без учета компенсации. Погрешность - это нормированная величина, производитель ее гарантирует. А компесацию делает потребитель, и может сделать ее как угодно. О какой погрешности вообще можно говорить?

Если остались вопросы, задавайте, попробую объяснить
__________________
“Подход к проблеме важнее, чем ее решение”
Закон Холла.
Методист вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
MadCat (15.10.2009), Архип (30.10.2009)
Старый 15.10.2009, 22:09   #6
Иногда захожу
 
Аватар для MadCat
 
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 0 MadCat на пути к лучшему
По умолчанию

Понятно, спасибо.
MadCat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
нпси

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot