Старый 12.11.2009, 11:16   #21
Новичок
 
Регистрация: 29.10.2009
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0 Yuriy на пути к лучшему
По умолчанию

Начну с последнего вопроса. Информацию которая уже сохранена в накопителе изменить невозможно, только удалить с помощью сервисного ПО SetMaker. Другое дело если во время опроса приборов накопителю подсунуть другой прибор, который выдавал бы нужные "вредителю" данные. Но это уже высший пилотаж.
Перенесенные с накопителя на флешку данные закодированы и раскодировать их можно с помощью ПО SetMaker. Тоько после раскодирования данные становятся уязвимыми. Если "вредитель" захочет поправить закодированный файл, то открыв его он просто не найдет в йероглифах нужное для правки место.
Наличие в накопителе режима "перенос всех данных" позволяет в случае сомнений в достоверности данных произвести повторное считывание данных с накопителя и сравнить их с предыдущими.
Так что практически всегда можно быть уверенным в достоверности данных полученных с помощью накопителя.
Yuriy вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Архип (12.11.2009), Методист (12.11.2009)
Старый 12.11.2009, 11:36   #22
Завсегдатай
 
Аватар для Архип
 
Регистрация: 01.10.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 45
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 9 Архип на пути к лучшему
По умолчанию

Yuriy,
спасибо!
конкретный и четкий ответ, вау
Теперь все, что мне хотелось узнал и вроде понял! Это меня в полне устраивает!

А уж про хакерские атаки - извините не та цена вопроса
__________________
Не стой на месте, отправляйся искать новые тупики
Архип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 10:07   #23
Завсегдатай
 
Регистрация: 07.10.2009
Адрес: Казань
Сообщений: 29
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 0 Федотов Александр скоро придёт к известностиФедотов Александр скоро придёт к известности
По умолчанию

Получил DATA BOX. Буду испытывать в реальных условиях. По ходу буду отписываться о результатах.
В реальности он меньше, чем мне показался на картинке сайта. С ПО проблем не возникло. Приятно удивило меню выбора параметров приборов для архивирования(просто выбираешь из списка).
Федотов Александр вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Priest (19.11.2009)
Старый 16.11.2009, 10:01   #24
Супер-модератор
 
Регистрация: 01.10.2009
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 62
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 9 Олег Баранов на пути к лучшему
По умолчанию

Ждем результатов, отзывов и пожеланий. Я думаю многим это будет интересно.
__________________
Есть вещи настолько серьезные, что по их поводу можно только шутить. Нильс Бор
Олег Баранов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 18:01   #25
Завсегдатай
 
Регистрация: 07.10.2009
Адрес: Казань
Сообщений: 29
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 0 Федотов Александр скоро придёт к известностиФедотов Александр скоро придёт к известности
По умолчанию

Олег, а нельзя в режиме "он лайн" контролировать получаемые данные?
(я имею в виду при конфигурировании)
Федотов Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 18:25   #26
Супер-модератор
 
Аватар для Priest
 
Регистрация: 01.10.2009
Адрес: Нежный Новгород
Сообщений: 189
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 12 Priest как роза среди колючекPriest как роза среди колючекPriest как роза среди колючек


Отправить сообщение для Priest с помощью ICQ
По умолчанию

При конфигурировании (онлайн) - нельзя, опрос прекращается.
Немного пофантазирую. Существует теоретическая возможность 'вклиниться' в сеть RS-485, написав отдельную программу (например для ПК), нечто вроде сниффера пролетающих по сети RS-485 данных. DataBox инициирует запросы для достижения своих целей, программа параллельно (и молча) отлавливает ответы, далее использует полученные данные так, как ей нужно. Но практического смысла в этом процессе я не вижу - DataBox не для этой ниши задуман. Все упирается в ограничения протоколов, не допускающие второго мастера (инициатора обмена) в сети.

Почему-то пропустил.
Цитата:
Сообщение от Федотов Александр Посмотреть сообщение
Приятно удивило меню выбора параметров приборов для архивирования(просто выбираешь из списка).
Да, задачка вылилась в весьма творческую, пришлось помедитировать над реализацией. Спасибо.
__________________
Не делай то, что мулла делает. Делай то, что мулла говорит.

Последний раз редактировалось Priest; 20.11.2009 в 11:22.
Priest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 19:45   #27
Завсегдатай
 
Регистрация: 15.10.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0 Fufu на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Федотов Александр Посмотреть сообщение
Давно ждал подобный "черный ящик". Буду следить за ночными сменами...
Почему только за ночными, я за дневными слежу.
Нахожусь под впечатлением!

Задача такая: печь, детали закладываются, дожидаемся выравнивания температуры, потом выдержка в течение 10 -20 минут, детали вынимаются.

Качество термообработки оценивается по твердости. До установки накопителя в допуск попадало процентов 20. С остальным кое как мирились, закрывали глаза. 20% полная отбраковка. Все время грешили на печь и плохой регулятор.

Поставил накопитель , после первой же смены все понял. Работяги не дожидаются выхода температуры на нужный уровень, не обеспечивают выдержку , обычно торопятся вынуть (больше выработка), выстужают печь во время загрузки. все что угодно только не то что нужно.

пришлось ткнуть файсом в графики, поругались, одного пришлось уволить со скандалом. Через неделю работы - 80% в допуске, отбраковки нет вообще!!! Думаю дальше улучшать автоматику, ставить реле времени или что еще, полон идей! Все наглядно -обалдеть! Контролирую один раз в день! Работяги побузили, но смирились. Буду премировать, будут даже рады.
Всю экономику еще не считал, но точно приборчик за один день окупил.
Fufu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 19:53   #28
Завсегдатай
 
Регистрация: 15.10.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0 Fufu на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Priest Посмотреть сообщение
Проблемы противодействия персонала 'стукачку' и оборудованию вообще, мне кажется, должны решаться административными методами.
Слушайте, о чем речь? О том что приборчик сломают? Так это один раз - и человек на улице, кто захочет? У меня даже шкаф не закрывается на замок!
А считываю я сам, кому править то данные? Хочешь порядка, наводи его сам.
Fufu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 10:40   #29
Супер-модератор
 
Аватар для Priest
 
Регистрация: 01.10.2009
Адрес: Нежный Новгород
Сообщений: 189
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 12 Priest как роза среди колючекPriest как роза среди колючекPriest как роза среди колючек


Отправить сообщение для Priest с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Fufu Посмотреть сообщение
Слушайте, о чем речь?
О дислексии, вестимо. А я о чем написал? 'Дисциплина - наше все' (с).
Цитата:
Сообщение от Fufu Посмотреть сообщение
А считываю я сам
Ваша должность?
__________________
Не делай то, что мулла делает. Делай то, что мулла говорит.
Priest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 09:53   #30
Завсегдатай
 
Регистрация: 15.10.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0 Fufu на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Priest Посмотреть сообщение
Ваша должность?
Это важно? Не знал что работа накопителя и сохранность данных зависит от должности пользователя Прикольно
ну технический директор, по совместительству - учредитель. По должности на мне производство и конечно качество. Вас смущает, что не "царское это дело"? видимо , это сильно зависит от масштаба предприятия, от структуры. У нас пока небольшое. и развитием я сильно занимаюсь сам.
Сейчас контролирую каждый день, сразу -реакция. Думаю потом перейти на неделю (контроль есть, работяги - знают , анализ за неделю -достаточно). Со временем появится ОТК. Всяко статус и полномочия ОТК будут высокими, сговор-сделка маловероятна, хотя контроль над ОТК все равно будет (раз в месяц например).
А так - качество неразрывно связано дисциплиной и порядком. Это оргвопрос.

все еще под впечатлением нахожусь. Метаконы купили 4 года назад, накопитель сейчас, подключили и все работает. Кажется нереальным

Последний раз редактировалось Fufu; 03.12.2009 в 09:39.
Fufu вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
databox, setmaker, архиватор, контроль, накопитель, регуляторы, сбор данный, экономический эффект

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot