Каталог продукции
Примеры решений задач АСУТП
Записная книжка инженера
Методичка
Прайс-лист и заказ
Вернуться   Форум специалистов КИПиА и АСУ ТП > Продукция > Другие продукты и общие вопросы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.04.2013, 11:55   #1
Новичок
 
Регистрация: 19.04.2013
Адрес: Сызрань
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 Александ Исаев на пути к лучшему
По умолчанию Частотный преобразователь DELTA C2000

Увожаемые читатели. я в первые столкнулся с частотниками, с установкой и эксплуотацией разобрался сразу. Но возникла проблема, сам частотник стоит на двиготель 11кВт который врощает вал с лопостями для замеса битума. Возможно ли с помощью преобразователя данного типа снизить обороты двиготеля но при этом не трогать его мощность?
Я разобрался как уменьшать обороты при помощи понижения частоты вращения, но я как понимаю при этом падает и мощнасть.
Александ Исаев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 17:50   #2
Супер-модератор
 
Аватар для dgrom
 
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 175
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11 dgrom скоро придёт к известностиdgrom скоро придёт к известности
По умолчанию

мощность, как известно, это произведение оборотов на момент. И, если мы снижаем обороты двигателя, совсем не обязательно, что снижается мощность. Мощность может еще и увеличиться, если возрастет момент.
__________________
зачем о вас, давайте о приятном...
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4