Старый 07.03.2014, 11:27   #1
Иногда захожу
 
Регистрация: 12.02.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 0 KoryaevAN на пути к лучшему
По умолчанию Ошибки в регистровой модели ModBus ЭРКОН-415

При подключении к SCADA-системе тахометра-расходомера ЭРКОН-415-220-1Р1У по протоколу ModBus в описании регистровой модели обнаружились следующие ошибки:
п.9 "Состояние выхода 1" - для модификации 1Р1У значение тока в процентах от диапазона токового выхода читается без учета десятичной точки 0÷1000 (UINT), необходимо указать на использование с коэффициентом 0,1.
п.16 "Положение десятичной точки" - значение 4 (десятичная точка перед тысячами) отсутствует в приборе, при попытке ввода через ModBus значение не воспринимается.
п.21 "Метод и интервал измерения" - перепутаны значения 11 и 12. Должно быть: 11-по стробу, 12-по периоду
п.30 "Диапазон токового выхода" - значения начинаются не с 0, а с 1, т.е. должно быть 1 - 0...5 мА, 2 - 0...20 мА, 3 - 4...20 мА.

С уважением Андрей К.

Последний раз редактировалось KoryaevAN; 07.03.2014 в 14:29.
KoryaevAN вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DrKupr (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 12:50   #2
Новичок
 
Регистрация: 12.02.2014
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 DrKupr на пути к лучшему
По умолчанию

Спасибо за предоставленную информацию. Постараемся исправить данные недочеты в ближайшее время.
DrKupr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 12:29   #3
Иногда захожу
 
Регистрация: 12.02.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 0 KoryaevAN на пути к лучшему
По умолчанию

Так и не исправили!
В прищепке исправленный.
Вложения
Тип файла: zip Регистровая модель ЭРКОН-415.zip (13.3 Кб, 10 просмотров)
KoryaevAN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot