По умолчанию ЭРКОН-415 недостаток

При вводе в эксплуатацию тахометра-расходомера ЭРКОН-415 обнаружил одну неприятную особенность - при отсутствии импульсов на входе СЧЕТ, на индикаторе сохраняется последнее измеренное значение.
Измерение производится по методу определения мгновенного значения по периоду следования импульсов. Сигнал беру с ультразвуковых расходомеров с частотного выхода (0÷1 кГц; 0÷5000 м³/ч).
Т.е. при резком падении расхода (невероятно, но теоретически возможно), обрыве цепи счетных импульсов на ЭРКОН-415, неисправности ультразвукового расходомера (выход из строя прибора, выход из строя узла частотного выхода, обрыв цепи ультразвуковых датчиков или банальное зависание) я буду видеть расход, например, недельной давности и пребывать в полной уверенности, что приборы работают нормально. И определить, что не все в порядке только по неизменности значения весьма проблематично.
На мой взгляд, было бы целесообразно ввести в конфигурацию еще один параметр - "Максимальный период", при превышении которого измеренное значение устанавливается в "0".

С уважением Андрей К.

Отопительный сезон закончился, расход по прямому и обратному трубопроводам теплотрассы отсутствует, оба ЭРКОНа показывают расход 75 м3/ч.
Уважаемые разработчики, что с этим делать? Удаленно возможность, даже просто вручную, сбросить показания отсутствует.
На объекте, даже если перезапустить ЭРКОНы по питанию,при отсутствии импульсов на входе выдается ошибка. При этом, насколько я помню по исследованиям перед установкой, в регистре "Измеренное значение" появляется значение 65535.

С уважением Андрей К.

Последний раз редактировалось KoryaevAN; 29.04.2014 в 12:53. Причина: Подтверждение недостатка.
KoryaevAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 14:55   #2
Новичок
 
Регистрация: 15.07.2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 CeperaDan на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от KoryaevAN Посмотреть сообщение
... я буду видеть расход, например, недельной давности и пребывать в полной уверенности, что приборы работают нормально. И определить, что не все в порядке только по неизменности значения весьма проблематично....
Андрей К. В принципе всё просто, на релейном выходе ставите уставку "0" и при наличии положительного значения на выходе и одновременном срабатывании уставки диагностируете отказ оборудования.

Согласен, способ "колхозный", но за неимением лучшего решения... Столкнулся с примерно такой же проблемой при использовании токового выхода (4-20мА) ЭРКОН-415-1Р1У-0. При обрыве линии датчика (или резкой остановке счетчика) на токовом выходе сохраняется последнее действующее значение, хотя на экране при этом появляются прочерки. Приборы подключены к высокоскоростным датчикам импульсов расходомеров газа TRZ G650 (ф. Elster).

Последний раз редактировалось CeperaDan; 15.08.2014 в 15:01.
CeperaDan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot