Восклицание Проблема с OPC Metakon v2.3.

Здравствуйте, имеется два вопроса:

1. Скачали и установили новую версию OPC Metakon v2.3 (взамен ранее установленной OPC Metakon v1.0) в Readme.txt было указано что требуется регистрация продукта для дальнейшей корректной работы, однако куда необходимо высылать контрольную сумму не было указано. Подскажите куда необходимо выслать контрольную сумму. И подскажите дальнейшие действия для регистрации со стороны пользователя.

2. Решение обновить OPC сервер было принято в связи с периодическими, достаточно частыми возникновениями статусов "bad". Тестовый опрос вели с помощью Matrikon OPC Explorer, где увидели статусы "bad" при живых, соответствующих показаниям приборов значениях, проблема в том что в рабочем варианте мы опрашиваем OPC сервер с помощью скады CIMPLICITY а у ней нет возможности читать значения если статус "bad". В связи с этим у нас возникают определенные сложности с опросом приборов. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано, у каждого прибора выставлена корректная скорость и соответствующий адрес.

Параллельно данный вопрос был задан разработчику OPC НПФ "Круг"
Изображения
Тип файла: jpg Error MetakonBad status.jpg (98.4 Кб, 3 просмотров)

Последний раз редактировалось AzmAsm; 12.12.2016 в 08:47. Причина: указал что задал вопрос разработчику OPC
AzmAsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 12:21   #2
Супер-модератор
 
Аватар для Priest
 
Регистрация: 01.10.2009
Адрес: Нежный Новгород
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 26 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 12 Priest как роза среди колючекPriest как роза среди колючекPriest как роза среди колючек


Отправить сообщение для Priest с помощью ICQ
По умолчанию

1. Если OPC-сервер скачан с сайта КонтрАвт - ничего высылать не надо.

2. В первой версии были ошибки, устраненные в последующих версиях.
Попробуйте в OPC-сервере в настройках устройства увеличить значение "Ожидание ответа" минимум вдвое.
__________________
Не делай то, что мулла делает. Делай то, что мулла говорит.
Priest вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
bad, error, opc, scada

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot