Нормирующие измерительные преобразователи НПСИ-ГРТП предназначены для трансляции 1:1 сигнала (4…20) мА с гальваническим разделением источника и приемника
НПСИ-ГРТП1 – гальваническое разделение токовой петли, 1 канал НПИС-ГРТП2 – гальваническое разделение токовой петли, 2 канала НПСИ-ГРТП4 – гальваническое разделение токовой петли, 4 канала
Гальваническая изоляция сигналов на входе и выходе
Установка на DIN-рейку по стандарту EN 50 022
Минимальная «ширина канала»
Применение для размножение сигналов "1 в 2", "1 в N"
Техническая информация::
Общие сведения
Измерение входного активного унифицированного сигнала постоянного тока (4…20) мА и его преобразование в активный унифицированный выходной сигнал постоянного тока (4…20) мА
Гальваническая изоляция входных и выходных цепей между собой, электрическая прочность изоляции ~1500 В, 50 Гц
Размножение сигнала от одного источника на несколько гальванически изолированных сигналов
Выходы активные и не требуют дополнительного источника питания
Преобразователь использует энергию входного активного сигнала 4...20 мА, поэтому не требует для себя отдельного источника питания
Высокая точность преобразования 0,1 %
Высокое быстродействие 5 мс
В двух- и четырёхканальных модификациях каналы полностью независимые. Взаимное влияние на работоспособность друг друга отсутствует
Компактный корпус обеспечивает экономию места в монтажном шкафу, ширина корпуса на 1 канал: ГРТП1 – 8,5 мм, ГРТП2 – 11,25 мм, ГРТП4 – 5,63 мм
Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
Передача сигнала (4…20) мА на удалённые вторичные приборы по стандартным электротехническим проводам
Пружинные клеммы в одноканальной модификации и разъёмные винтовые клеммы в многоканальных модификациях обеспечивают простой монтаж
Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С
Высокая температурная стабильность (0,005 % / градус)
Варианты применения нормирующего преобразователя сигналов НПСИ-ГРТП
Подключение к активному источнику сигнала
Подключение к пассивному источнику сигнала с внешним блоком питания
Системы измерения
(развязка входных сигналов)
Источники: измерительные датчики с токовым выходом (ИД)