Вопрос Входы регулятора Метакон-5х2-х-ТС

Добрый день! Прошу уточнить назначение контактов входов регулятора
Метакон-5х2-х-ТС. Где потенциальные и где токовые контакты (при подключении термометра сопротивления по четырехпроводной схеме), а также их полярность. В руководстве по эксплуатации это не отражено.
Прошу также сообщить какова величина измерительного тока через ТС.

Последний раз редактировалось Vladmaz; 14.11.2017 в 09:31.
Vladmaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 17:34   #2
Супер-модератор
 
Аватар для dgrom
 
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 165
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11 dgrom скоро придёт к известностиdgrom скоро придёт к известности
По умолчанию

Не удалось дозвониться почему-то..
Х1:1 ток+
2 - измерение +
3 - измерение -
4 - ток минус
Ток около 0,5 мА
__________________
зачем о вас, давайте о приятном...
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Vladmaz (15.11.2017)
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot