По умолчанию Hart протокол

Всем привет ! Скажите для чего для Hart коммуникатора нагрузочное сопротивление ? Без него Hart не видит прибор , какова функция этого сопротивления, понятно что возможно имеется ввиду сопротивление линии , но почему если сопротивление менее 250 ом Hart не видит прибор
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0552.jpg (84.5 Кб, 2 просмотров)

Последний раз редактировалось Сергей17; 06.02.2018 в 13:21.
Сергей17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 11:38   #2
Супер-модератор
 
Аватар для dgrom
 
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 179
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 12 dgrom скоро придёт к известностиdgrom скоро придёт к известности
По умолчанию

Функция резистора в данном случае - преобразовывать ток в напряжение. Коммуникатору требуются определенные уровни напряжения сигнала, наверняка указанные в его паспорте. Если не поставите сопротивление - напряжения будет недостаточно.
__________________
зачем о вас, давайте о приятном...
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot