Муртазаев Алексей Владимирович 10.04.2009
Добрый день!
У нас есть MDS модули, поставили OPC сервер. Сервер находит MDS модули,но почему то не показывает текущее состаяние тегов как только непробовали.Поставили ОРС сервер тот который у Вас распространяется как написано БЕСПЛАТНО! Так вот у нас к Вам такой вопрос,в чём всётаки дело?

Альберт Варпаев 10.04.2009
Согласно Инструкции по эксплуатации (файл "OPC-сервер модулей MDS.pdf"), страница 15:
================================================== ====================
5.4.5 Мониторинг текущего состояния тегов
Для просмотра текущего состояния тегов необходимо установить галочку в пункте меню "Вид/Монитор". При подключенном OPC-клиенте и опросе тегов, в столбцах таблицы (тип значения на сервере, значение тега) появятся текущие значение тега, его статус и тип (см. рисунок 16).
================================================== ====================
Обращаю Ваше внимание на условия, при котором возможен мониторинг текущего состояния тегов: при подключенном OPC-клиенте и опросе тегов.

Муртазаев Алексей Владимирович 11.04.2009
Что это означает: при подключенном OPC-клиенте и опросе тегов? Что вообще такое OPC-клиент?
Галочку в пункте меню "Вид/Монитор" мы поставили, только теги не отображаются.

Альберт Варпаев 13.04.2009

OPC-сервер - программа, обеспечивающий связь OPC-клиента с оборудованием, и не более того. Без OPC-клиента смысла в существовании OPC-сервера нет и не будет.
В качестве OPC-клиента может выступать, например, SCADA. Клиент запрашивает данные с сервера, сервер опрашивает оборудование и возвращает данные клиенту. Клиент использует эти данные так, как заложено в его алгоритме управления и визуализации автоматизируемого объекта. Смотреть текущее состояние тегов на сервере - всего лишь отладочная функция, для автоматизации она не требуется (все, что нужно, показывается в клиенте).
Кроме галочки для такого отладочного мониторинга нужно установить клиента, соединиться с сервером, подключить теги с сервера и их использовать в клиенте.
А для каких целей и как Вы собираетесь использовать OPC-сервер?

Муртазаев Алексей Владимирович 16.04.2009
Спасибо за ответ. Нам удолось подключить MDS модули, а в качестве OPC-клиента у нас выступает TRACE MODE 6, как мы понили. И прочитали значения тегов в OPC-сервере и TRACE MODE 6. Главным образом, мы собираемся подлючить MDS модули, а именно,MDS AI-8UI(аналоговый) и пару дискретных MDS DIO-4/4R и MDS DIO-4/4T, а также микроконтроллер. Мы разрабатываем Лабораторный стенд для изучения SCADA-системы TRACE MODE 6.

Альберт Варпаев 16.04.2009

Очень хорошо. Рад, что у Вам удалось решить проблему.
__________________
менеджер сайта www.contravt.ru
теперь старший менеджер сайта
MatilDA! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 16:11   #2
Заблокирован
 
Регистрация: 26.11.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 Anismmiva на пути к лучшему
Отправить сообщение для Anismmiva с помощью ICQ
По умолчанию OPC сервер и MDS модули

люди кому нужен opc сервер для коректора газа sevc-d обращайтесь. недавно заложил это оборудование в свои проекты а потом обноружил что opc сервера для него просто нет пришлось самому разрабатывать.
__________________
Множество людей, как с высшим образованием, так и без него, ежедневно ищут работу в Москве

Последний раз редактировалось Олег Баранов; 30.11.2009 в 10:33. Причина: Реклама
Anismmiva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 14:19   #3
Новичок
 
Аватар для Vladimir M
 
Регистрация: 09.05.2010
Адрес: г. Саров
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 Vladimir M на пути к лучшему
По умолчанию

Добрый день!
С момента последнего сообщения прошоло много времени! У меня вопрос. ОПС сервер который я скачал и установил, он работает? Проблемма в том, что он не находит устройство MDS AI-8UI(аналоговый)! В чем причина я не знаю. Подскажие!
PS: конфигуратор работает - все видит!!!
Vladimir M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 14:35   #4
Новичок
 
Аватар для Vladimir M
 
Регистрация: 09.05.2010
Адрес: г. Саров
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 Vladimir M на пути к лучшему
По умолчанию

Наверное есть одна особенность! ОПС вервер запускается при выключенном конфигураторе? если да - тогда он находит это устройство! Но теги даже тогда, когда поставишь галочку на мониторе не показывают! В чем проблемма?
Vladimir M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 11:20   #5
Супер-модератор
 
Аватар для Priest
 
Регистрация: 01.10.2009
Адрес: Нежный Новгород
Сообщений: 189
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 13 Priest как роза среди колючекPriest как роза среди колючекPriest как роза среди колючек


Отправить сообщение для Priest с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vladimir M Посмотреть сообщение
ОПС сервер который я скачал и установил, он работает?
Я не знаю, какой OPC-сервер Вы скачали и установили. Если любой из двух наших (MDS Modbus или Метакон-MDS), то они таки да, работают.

Цитата:
Сообщение от Vladimir M Посмотреть сообщение
Проблемма в том, что он не находит устройство MDS AI-8UI(аналоговый)!
MDS AI-8UI поддерживают оба наших OPC-сервера.

Цитата:
Сообщение от Vladimir M Посмотреть сообщение
ОПС вервер запускается при выключенном конфигураторе? если да - тогда он находит это устройство!
Последовательный COM-порт - неразделяемый ресурс, две и более программы одновременно использовать его не могут. Так что запускать следует или конфигуратор, или OPC-сервер, но не оба одновременно - такая уж у последовательных COM-портов карма...

Цитата:
Сообщение от Vladimir M Посмотреть сообщение
Но теги даже тогда, когда поставишь галочку на мониторе не показывают! В чем проблемма?
Внимательно повторяю себя из первого поста этой темы:
"Обращаю Ваше внимание на условия, при котором возможен мониторинг текущего состояния тегов: при подключенном OPC-клиенте и опросе тегов."
Отсюда первый вопрос: настроенный OPC-клиент запускали?
__________________
Не делай то, что мулла делает. Делай то, что мулла говорит.
Priest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 08:22   #6
Новичок
 
Аватар для Vladimir M
 
Регистрация: 09.05.2010
Адрес: г. Саров
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 Vladimir M на пути к лучшему
По умолчанию

Да ОРС-клиент видит все теги. Тогда это означает правильную настройку ОРС-сервера? Так?
И еще вопросик. Что означает Код фильтра в конфигураторе MDS Modbus, а в частности цифры 1,2,3,4,5? Спасибо.
Vladimir M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 13:57   #7
Супер-модератор
 
Аватар для dgrom
 
Регистрация: 13.10.2009
Адрес: НН
Сообщений: 179
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 12 dgrom скоро придёт к известностиdgrom скоро придёт к известности
По умолчанию

Ех, лучше Priest'a никто не ответит.... Но это до понедельника....
__________________
зачем о вас, давайте о приятном...
dgrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 00:36   #8
Супер-модератор
 
Аватар для Priest
 
Регистрация: 01.10.2009
Адрес: Нежный Новгород
Сообщений: 189
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 13 Priest как роза среди колючекPriest как роза среди колючекPriest как роза среди колючек


Отправить сообщение для Priest с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vladimir M Посмотреть сообщение
Да ОРС-клиент видит все теги. Тогда это означает правильную настройку ОРС-сервера? Так?
Это всего лишь означает, что OPC-сервер правильно (в полном соответствии стандартам) предоставляет информацию о своих тегах OPC-клиенту. При этом параметр Качество тега вполне может содержать признак ошибки, а параметр Значение тега в этом случае может содержать сущую ересь.
Хотя что у Вас означает слово 'видит' не совсем понятно. Скажем так: если считать OPC-сервер прокладкой между устройствами и системой управления (а так оно и есть), то одна сторона прокладки (со стороны системы управления) в этом случае функционирует на все сто, а верное функционирование второй стороны (обращенной к устройствам) в момент 'видения' тегов - в общем случае не гарантируется.
Если это возможно, следует ориентироваться на Значение и Качество тега в OPC-клиенте на живой (собранной и включенной) системе.
Цитата:
Сообщение от Vladimir M Посмотреть сообщение
Что означает Код фильтра в конфигураторе MDS Modbus, а в частности цифры 1,2,3,4,5?1
Согласно регистровой модели (смотрите Приложение 1 к Руководству по эксплуатации нужного модуля) регистр Код фильтра - это параметр перечислимого типа. Сама постоянная времени фильтра зависит от расчетного периода опроса, который определяется расстановкой регистра Приоритетов каналов. Описание в регистровой модели на первый взгляд выглядит не очень просто, но завтра (в понедельник) попробуем описать расчет 'на пальцах', т.е. на примере.
__________________
Не делай то, что мулла делает. Делай то, что мулла говорит.
Priest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 12:12   #9
Новичок
 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0 А.Желтухин на пути к лучшему
По умолчанию

Расчёт по периоду опроса данных приведён в п.55 Приложения 1 к РЭ, пример берём все 8 каналов с высоким приоритетом. тогда Т=0,1c*8=0,8с. При этом постоянная времени фильтра рассчитывается по п.63 в зависимости от кода фильтра и периода опроса канала .Пример код фильтра=1 для 1 канала, тогда пост. вр. для 1 канала t=10*1*0,8=8с. Если код фильтра=0 - фильтрация выключена, максимальное быстродействие
А.Желтухин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
mds-модуль, орс-сервер

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot